1.防火材料裝飾,必須有應急燈,地面通常是靜電地板.
2.單獨建造的消防控制室,其耐火等級不應低于二級;
3.嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過;
4.不應設置在電磁場干擾較強及其它可能影響消防控制設備工作的設備用房附近。
5.消防控制室的門應向疏散方向開啟,且入口處應設置明顯的標志。
6消防控制室的送、回風管在其穿墻處應設防火閥。
7.消防控制室內嚴禁與其無關的電氣線路及管路穿過。
8.消防控制室周嚮應布置電磁場干擾較強及其他影響消防控制設備工作的設備用房。
9.設備面盤前的操作距離:?jiǎn)瘟胁贾脮r(shí)不應小于1.5m;雙列布置時不應小于2m。
10.在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于3m。
11設備面盤后的維修距離不宜小于1m。
12.設備面盤的排列長度大于4m時,其兩端應設置寬度不小于1m的通道。
13.集中火災報警控制器或火災報警控制器安裝在墻上時,其底邊距地面高度宜為1.3-1.5m,其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5m,正面操作距離不應小于1.2m。
只要你能滿足以上建筑和火災自動報警規范要求就可以。
城起主案設計師-徐飄
1、消防控制室應設在建筑物的首層,并應設直通室外的安全出口,安全出口的門應向疏散方向開啟。
2、消防控制室應設在內部和外部的消防人員能容易找到并可以接近的房間部位,且宜靠近消防施救面一側。
3、消防控制室不應設在廁所、鍋爐房、浴室、汽車庫、變壓器等的隔壁和上、下層相對應的房間,且應采用耐火極限不低于2H的隔墻和1.5H的樓板與其他部位分隔開。
4、多層建筑和內部裝修的消防控制室(消防值班室)的建筑面積應不小于12平方米。
5、二類高層建筑和一類高層住宅樓的消防控制室的建筑面積應不小于15平方米。
6、一類高層建筑的消防控制室的建筑面積應不小于18平方米。
城起主案設計師-汪世嶺
你好,很高興為您回答問題.
消防控制室的設置應符合下列規定:
1.單獨建造的消防控制室,其耐火等級不應低于二級;
2.附設在建筑物內的消防控制室,宜設置在建筑物內首層的靠外墻部位,亦可設置在建筑物的地下一層;
3.嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過;
4.不應設置在電磁場干擾較強及其它可能影響消防控制設備工作的設備用房附近;