黃石的孩子 瀏覽:次 提問時間:2019-05-09 14:20:33
城起首席設計師-曉杰
您好,關于您咨詢配電室防火門等級有什么要求的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
配電室是帶有低壓負荷的室內配電場所,主要為低壓用戶配送電能,設有中壓進線、配電變壓器和低壓配電裝置。
根據《民用建筑電氣設計規范規定》配電室的門應為防火門。配電室位于高層主體建筑內時,通向其它相鄰間的門應為甲級防火門,通向過道的門應為乙級防火門;配電所位于地下層或下面有地下層時,通向相鄰房間或過道的門應為甲級防火門。
配電室防火門應為向外開的甲級防火門,通往配變電所其他房間的門應為雙向門。
因為是重依火區域,所以配電室防火門等級一般為甲級防火門。甲級防火門相較乙級、丙級防火門耐火時限更長。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的配電室防火門等級有什么要求,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主案設計師-汪世嶺
配電室防火門等級有什么要求?
根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008第4.9.2條(強條)的規定:
配電所的門應為防火門,并應符合下列規定:
1.配電所位于高層主體建筑(或裙房)內時,通向其它相鄰房間的門應為甲級防火門,通向過道的門應為乙級防火門;
2.配電所位于多層建筑物的二層或更高層時,通向其它相鄰房間的門應為甲級防火門,通向過道的門應為乙級防火門;
3.配電所位于多層建筑物的一層時,通向相鄰房間或過道的門應為乙級防火門;
4.配電所位于地下層或下面有地下層時,通向相鄰房間或過道的門應為甲級防火門;
5.配電所附近堆有易燃物品或通向汽車庫的門應為甲級防火門;
6.配電所直接通向室外的門應為丙級防火門。