您好,關于您咨詢輕鋼龍骨怎么做辦公室隔墻的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
1、定位放線
根據設計圖紙,在室內樓地面上彈出隔墻中心線和邊線,并引測至兩主體結構墻面和樓底板面,同時彈出門窗洞口線。設計有踢腳線時,彈出踢腳臺邊線,先施工踢腳臺。踢腳臺完工后,彈出下檻龍骨安裝基準線。
2、砌筑踢腳臺
如設計要求設置踢腳板,則應按照踢腳板詳圖,先進行踢腳板施工。將樓地面鑿毛并清掃后,立模、灑水并澆筑混凝土。踢腳板施工時應預埋防腐木磚,以方便固定沿地龍骨。
3、安裝沿地橫龍骨(下檻)
如果沿地龍骨是安裝在踢腳板上,應等踢腳板養護到期并達到設計強度后,先在其上彈出中心線和邊線。固定地龍骨時,如己預埋木磚,則將地龍骨用木螺釘釘在木磚上,如無預埋件,則用射釘進行固定,或先鉆孔后用膨脹螺栓進行固定。
4、安裝沿頂橫龍骨(上檻)
安裝沿頂橫龍骨的方法與安裝沿地橫龍骨的方法相同。
5、安裝沿墻(樁)豎龍骨
連接、固定隔墻骨架的邊框豎向龍骨與建筑結構墻體的方法與安裝沿頂(沿地)橫龍骨的方法相同。
6、安裝氯丁橡膠密封條
安裝沿地、沿頂、沿墻骨架時,有的設計要求在龍骨背面粘貼兩道氯丁橡膠片作為防水、隔聲層,此時,可用寬100毫米的雙面膠帶,每隔500毫米在龍骨靠建筑結構面上粘貼一段,然后將橡膠條粘牢。
7、安裝豎龍骨
以C型龍骨上的穿線孔為依據,首先確定龍骨上下兩端的方向,盡量使穿線孔對齊。豎龍骨的長度、尺寸應以現場實測為準。要保證豎龍骨能夠在沿地、沿頂龍骨的槽口內滑動,其截料長度應比沿地、沿頂龍骨內側的距離短15毫米左右。
8、安裝骨架內管線和填塞保溫材料
隔墻墻體內需穿電線時,豎龍骨制品一般設有穿線孔,電線及其PVC管通過豎龍骨上H型切口穿插即可。墻體內要求填塞保溫絕緣材料時,可在豎龍骨上用鍍鋅鋼絲綁扎或用膠粘劑、釘件和墊片等固定保溫絕緣材料。
9、安裝貫通龍骨、橫撐
當隔墻采用貫通龍骨時,應在安裝完豎龍骨后安裝貫通龍骨,將貫通龍骨沿水平方向從各條豎龍骨的貫通孔中穿過。根據施工規范,低于3米的隔墻應安裝一道貫通龍骨;3—5米的隔墻應安裝兩道貫通龍骨。裝設支撐卡時,卡距應為400—600毫米,距龍骨兩端的距離應為20—25毫米。
10、安裝門、窗口等結點處的骨架
對于隔墻骨架的特別部位,可使用附郇龍骨或扣盒子力日強龍骨,并按照設計圖紙進行安裝、固定。裝飾性木質門框一般用自攻螺釘與洞口處豎龍骨固定,門框橫梁與橫龍骨也可以用同樣的方法進行連接、固定。
11、鋪釘紙面石膏板
隔墻輕鋼龍骨安裝完畢并檢驗合格后,就可以安裝隔墻罩面的紙面石膏板了。先安裝一面,待墻體內部管線及其他隱蔽設施和填塞材料鋪裝完畢后,再封釘另一面的板材。罩面板材宜采用整板,板塊一般豎向鋪裝,曲面隔墻可采用橫向鋪板。鋪釘石膏板時應從板中央向板四周順序進行。中間部位自攻螺釘的釘距不應大于300毫米,板塊周邊自攻螺釘的釘距不應大于200毫米,螺釘距板邊緣的距離以10—15毫米為宜。自攻螺釘釘頭略埋入板面,但不得損壞板材和護面紙。
12、嵌縫
最后一道工序是清除縫內雜物,并嵌填膩?zhàn)印4佔映跄?需要30—40分鐘),刮一層較稀的膩子ｑ度為毫?,隨即貼穿孔紙帶。貼好紙帶后晾一段時間,待水分蒸發后,在紙帶上再刮一層膩子，將紙幒?,同時把接縫板找平。如果是勾明縫,安裝時要將膠粘劑及時刮凈,保證明縫順直、清晰。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的輕鋼龍骨怎么做辦公室隔墻,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主案設計師-汪世嶺
輕鋼龍骨怎么做辦公室隔墻?
輕隔墻放線→ 安裝門洞口框 → 安裝沿頂龍骨和沿地龍骨 → 豎向龍骨分檔 →安裝豎向龍骨(包括門口加強龍骨)、橫撐龍骨、通貫龍骨—→安裝橫向龍骨卡檔—→安裝石膏罩面板—→施工接縫做法—→面層施工
三、輕鋼龍骨隔墻施工工藝
1、自攻釘間距保持在12—15㎝之間。
2、自攻釘帽要做防銹處理。
3、石膏板用十字自攻螺絲固定于輕鋼龍骨上,螺絲沉入地面,不能破壞面紙,螺絲間距四邊為200㎜,中間為300㎜;如為四層石膏板,底層板用膩子嵌縫抹平,然后用自攻螺絲或膠粘劑固定面板。
4、墻面噴漿飾面的施工順序:基層處理→接縫處理→涂刷防潮劑→滿刮膩子兩?rarr;打磨平整→噴漿兩道。
5、檢驗輕鋼龍骨是否符合設計要求,材質、規格、品牌必須符合國家現行標準。
6、吊垂直線,水平線,輕鋼龍骨間距不得于40㎝。
7、隔斷中間須得加防火、隔音巖棉,厚度不得低于5㎝。
8、在沿地、沿頂龍骨與地、頂面接觸處要嚴密,同時要固定牢固,再按規定間距用射釘(或用電鉆打眼塞膨脹螺栓)將沿地、沿頂龍骨固定于地面和頂面。
9、射釘按中距0.6~1.0m的間距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m。射釘射入基體的佳深度:混凝土為22~32㎜;磚墻為30~50㎜。
10、將預先切裁好長度的豎向龍骨,推向橫向沿頂、沿地龍骨之內,翼緣朝向石膏板方向,豎向龍骨上下方向不能顛倒,現場切割時只能從上端切斷,豎向龍骨接長可用U型龍骨套在C型龍骨的接縫處,用拉鉚釘或自攻螺絲固定。